首先回答你的第一個問題:PTC熱敏電阻是不能直接接PLC的,接PLC的其實是一個溫度開關,有常開和常閉之分,當溫度上升到溫度開關閥值時,溫度開關就會動作,往PLC輸入一個開關信號,控制電機停止或減速,溫度開關一般裝在電機繞組旁邊,緊貼繞組線圈.
第二個問題:電機軸承處的PT100的用法,PT100是一般是接溫度控制器的,用于顯示軸承溫度,安裝時在軸承或軸瓦的支撐處.
第三個問題:為什么繞組用PTC,軸承處用PT100?繞組用PTC是為了保護電機繞組不被高溫燒?,?dāng)溫度到達一定值時就直接停止,通常有報警提醒;而軸承處用PT100,則是為了根據溫度控制電機的轉速,而且可以顯示溫度的實際值.
第四個問題:軸承處的PT100是預埋的,線從旁邊引出的,至于接到哪個接線盒上,就要看用在哪個地方了.
第五個問題;關于PT100和PTC的原理什么的,PT100和PTC原理是一樣,只是熱敏曲線不一樣.